西门子触控屏显示数值无法写入PLC

AI知识君

全网内容智能分析
西门子触控屏显示数值无法写入PLC的问题可能有以下两个原因:
1. 触摸屏的控件所绑定的PLC变量是过程映像输入存储区:I 中的存储位或者字节等。因为I存储区中存储的值只能来自于物理输入端子所接的元件:开关、传感器等,触摸屏上的按钮、IO域是不能改变I存储区内存储的值的,只能改变M存储区或者DB块内存储区的值。
2. runtime没有通过s7online连接到plc或者仿真器,或者组态的plc连接对应的程序不存在这个地址或者db。
针对这两个问题,可以尝试以下解决方法:
1. 检查触摸屏的控件所绑定的PLC变量,确保不是过程映像输入存储区:I 中的存储位或者字节等。
2. 确保runtime通过s7online连接到plc或者仿真器,并检查组态的plc连接对应的程序是否存在这个地址或者db。
[1]西门子博图v16 使用1200触摸屏仿真数值无法写入plc怎么解决?
知乎
[2]西门子s7-1200及s7-1500触摸屏仿真,连接中断,变量数值无法写入plc情况,如何解决?
CSDN问答频道
[3]西门子博图v16 使用1200触摸屏仿真数值无法写入plc怎么解决? - 知乎
知乎