风管允许漏风量是多少

AI知识君

全网内容智能分析
风管允许漏风量根据工作压力和风管类型有所不同。根据GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》,矩形风管的允许漏风量规定如下:
1. 低压系统风管:QL≤0.1056P0.65
2. 中压系统风管:QM≤0.0352P0.65
3. 高压系统风管:QH≤0.0117P0.65
其中,QL、QM、QH表示系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量(m³/(h•㎡));P表示风管系统的工作压力(Pa)。对于低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管,允许漏风量应为矩形风管规定值的50%。
[1]我国风管允许漏风量标准规范的发展及与国外典型标准规范的比较
土木在线
[2]风管允许漏风量是多少
芝士回答
[3]矩形风管的允许漏风量
中国环保在线